Форум за любителите на Стара електроника

Нови технологии => Битова и домакинска техника => Темата е започната от: emanuilis в 12 Февруари, 2020, 11:06:49

Титла: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: emanuilis в 12 Февруари, 2020, 11:06:49
Здравейте!

Предстои ми преход от еднофазно към трифазно захранване.

Според договора с електроразпределителното дружество ще бъдат осигурени/монтирани следните параметри/елементи:


- трифазен електромер - 3 х 5 / 100 А

- шалтер - 3 х 63 А

- автоматичен прекъсвач - 3 х 10 А

- предоставена мощност - 6 kW

- присъединявана мощност - 7.8 kW

- напрежение - 1 kW

Според вас, каква е максималната мощност, която може да осигури подобна инсталация за битови нужди?

Предварително благодаря!

 :master2:
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: origo в 12 Февруари, 2020, 11:31:38
С 10 амперовия предпазител който са ти сложили можеш да консумираш трифазно максимум около 6.8 киловата. Още по-лошо е, че монофазно може да консумираш максимум само 2300 вата. Доста орязано ми се вижда, поне 35 амперов предпазител да бяха заложили, това ми се струва доста тънко.
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: emanuilis в 12 Февруари, 2020, 12:01:31
Ако ги „договоря" за три нови, 35 А предпазителя? Останалата система ще издържи ли? Кабел от 4 mm2 ще бъде ли достатъчен?
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: styrshel в 12 Февруари, 2020, 12:57:50
Предпазителите се слагат от енергото в зависимост от категорията която си заявил. При по-високите мощности таксите скачат драстично! :)
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: emanuilis в 12 Февруари, 2020, 13:09:03
В случая се касае за недоглеждане от моя страна, понеже няма съществена разлика в таксите до 15 kW.
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: BatKoce в 12 Февруари, 2020, 16:56:15
Обикновено от енергото имат практика да поставят предпазетели тип "В". Трябва да се обърне внимание какви са предпазителите в сградата за да няма изключване на главен предпазител преди локален такъв. Кабел 4 mm2 вероятно ще се окаже достатъчен, но със сигурност може да се каже след измерване на съпротивлението на контур фаза-нула.

Цитат
Хар. В сработват при ток на късо 3 - 5х In. - подходящи за чисто съпротивителни товари - печки, бойлери и други подобни.
Хар. С сработват при ток на късо 5 - 10х In. - универсални за битови контакти позволяват включване на малки уреди с двигатели и др. под.
Хар. D сработват при ток на късо 10 - 20хIn. - за защита на асинхрони двигатели с големи пускови токове и големи трафове , например електрожени и др.
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: barlog в 12 Февруари, 2020, 17:04:42
Потвърждавам казаното от колегата за характеристиката на предпазителите. Да се обърне внимание  че иначе е голямо тичане до улицата и обратно , играл съм в този филм  :nea:
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: ONZI в 28 Октомври, 2020, 19:31:53
Ако ги „договоря" за три нови, 35 А предпазителя? Останалата система ще издържи ли? Кабел от 4 mm2 ще бъде ли достатъчен?

Желателно е кабела да бъде 4х4,а не 3х4+2,5,не разбрах при теб какъв е.
Защото не ми се вярва да консумираш винаги трифазен ,и да имаш симетрия.
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: lager в 28 Октомври, 2020, 21:35:13
Преди няколко години от ЕРП-та решиха да ограничат мощност инсталирана от домакинства до 6Кв.Ако искаш повече-примерно 15-трябва всеки месец да заявяваш количество енергия.Ако не се вместиш плащаш по други цени, ако не изконсумираш заявеното го плащаш.Аз лично ходих до енергото в Разлог и подписах договор за 6 Кв.Ползвам го за трифазни двигатели които не консумират много.За битови нужди имам други две фази.Те се водят моно.Преди години проблем много сериозен беше пускане на три фази, само за строителни и други подобни деиности.Тогава успях да си пусна само две фази.Сега е по-лесно, но таксите били жестоки.
Титла: Re: Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Публикувано от: plant в 29 Октомври, 2020, 01:28:53
Ако ги „договоря" за три нови, 35 А предпазителя? Останалата система ще издържи ли? Кабел от 4 mm2 ще бъде ли достатъчен?
Скоро гледах тоя филм с прекарването на трифазен ток. Тия които ще ти монтират таблото и ще го пуснат в действие не могат да сложат други бушони, снимат за някво досие и така се отчитат какво са сътворили днес. Колко метра кабел ти е от стълба до таблото и после до таблото в къщата. Мен ме накараха да си купя кабел от електромера до къщата щото те имали работа само до електромера, та 4кв мед е малко несериозно ако искаш повечко мощност, един съвет вземи си 4х25 френски алумин, не е много скъп, после ще викнеш група по повреда, тва през телефона, и тогава ще минеш на приятелски тон и лекинко ще ги подхванеш с една педесетачка да ти турят 32 амперови след ел.мера.
Тоя филм пак ти казвам съм го гледал, имам две трифазни партиди в къщата, битов и промишлен ток.