Форум за любителите на Стара електроника
Общ раздел => Общи приказки => Темата е започната от: LZ10 в 10 Май, 2026, 15:48:16
-
Здравейте колеги,
Купих това устройство, което предполагам, че е мрежов филтър.
На кои намотки според вас трябва да подам фаза и нула, за да го използвам като мрежов филтър?
И към трите намотки е имало свързани кабели в оригиналното приложение.
-
1-2 (IN)=вход.Другото е дросел за някаква цел.
-
Липсата на земна връзка от общата точка на двата Х кондензатрора и наличието на индуктивност В ЗЕМНИЯ проводник ми говорят, че това е мрежов филтър за честотен инвертор за малък мотор, където е важно да се потисне ужасията, която се сипе от корпуса на инвертора към мрежата. Да, може да се ползват крака 1/2 и 4/5, бе значение кое е фаза и кое нула, обаче:
1) Земния да НЕ СЕ ПРЕКАРВА през този заградителен дросел, това е опасно при всички други приложения. Не се съмнявам, че индуктивността му е малка, обаче при късо към земя тя ще изиграе много лоша шега на всички.
2) Без връзка към общата точка между кондензаторите към земния, филтъра е някак... висящ. Не зная колко ще потиска реално.
Общо взето е за едно нещо правен.
-
Виждат се изрязани изводи-може да се проследи жълт-зелен къде върви?
-
Виждат се изрязани изводи-може да се проследи жълт-зелен къде върви?
Жълтозелените изрязяни кабел е свързан към изводи 3 и 6.
-
Липсата на земна връзка от общата точка на двата Х кондензатрора и наличието на индуктивност В ЗЕМНИЯ проводник
въпросната индуктивност често е 1-2-3 феритни пръстена върху проводника вход-изход, не е най-слабото нещо във филтъра.
-
Проблемът е решен, благодаря на отзовалите се! :drinks: