| Начален сайт Сандъците  | "Библиотека Сандъците" | МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОРУМА С ДАРЕНИЕ >ТУК<

Автор Тема: Проблемен стълбищен автомат  (Прочетена 1149 пъти)

0 Потреб. и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен chav_chav

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 605
Проблемен стълбищен автомат
« -: 13 Ноември, 2022, 09:48:38 »
Колеги,видях се в чудо с тоя автомат!Един път вече го подменяхме но проблема си остана.След известно време остава във включено положение денонощно.Той е от модерните с полупроводников ключ.Не са скъпи ,но аз ще изляза бъгав,а процедурата е доста тромава.Отиваш в енергото и правиш заявка.Те идват когато решат и ти определят време.Ама какво ще купим!Пак същата недомислица.Примерно ако купя още един ,на тоя какво да му подменя,че да стане мръсника?   

Неактивен didov

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 597
  • Населено място: Попово
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #1 -: 13 Ноември, 2022, 11:55:24 »
Здравей, в тези стълбищни автомати в изходната част за управление на лампите използват триак ВТА-12. Триака се управлява от МОС-3023. За да спестят производителите лев, входа е направен с един транзистор ВС-547. Тази входна част, определя време избирането. Бутоните по етажите са свързани към базовата верига на този транзистор. Именно там не са го направили както трябва. Всичко зависи от входния капацитет на всички  бутони обединени заедно. Минали са няколко автомата през мен, уж на различни фирми и всичките недоизпипани по схема от към входната част. Направи следното, провери да няма късо на триака, който управлява лампите. Може да излезе здрав. На входа на бутоните, на клемата на автомата, която се свързват бутоните, добави един диод 1N4007. Като катода го свързваш към клемата, а на анода свързваш бутоните. Тоест, бутоните трябва да преминат през диода. Външното свързване е по лесно, иначе вътре в автомата, може да се добави диода. На базовата верига на транзистора, има резистор 1к. диода е последователно на резистора. Автоматите имат и други недостатъци, за захранване на интегралната схема и др. елементи използват прехвърлящ кондензатор 330nf,  после го стабилизират на 24V с два ценера. При някои положения, на превключването на автомата, това стабилизирано напрежение започва да варира, променя се и бърка работата на интегралната схема, която управлява МОС-3023. С две думи, от икономия калпава работа.

Неактивен hris

  • Насочен електрон
  • **
  • Публикации: 67
  • Населено място: Варна
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #2 -: 13 Ноември, 2022, 12:39:45 »
Здравейте мога да ви предложа знания от опита на LZ1LEN, който също се е борил със стълбищни автомати прочетете:

АВТОМАТ ЗА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ (ПРОБЛЕМИ)
https://www.qsl.net/lz1len/Homework1.html

Още един АВТОМАТ ЗА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ
https://www.qsl.net/lz1len/Homework1a.html

и други интерсни проекти има той, като електронен стартер + схема за луминисцентни тръби там на сайта си..

Най-усъвършенстван намерих този на NEMONTANA: https://hobby.neomontana-bg.com/kit1309.htm
1309. "Реле за време 8M" стълбищен автомат 50-350с., макс. 4А/250VAC, в кутия Цена за модул: 6.60 лв., при който заедно с тиристора има реле, което работи паралелно в лек режим за контактите, като първоначалното включване става с триака.

Най-добрата комбинация е да се раздели осветлението в сградата на две части горна и долна половина с два стълбищни автомата отделно по един за всяка от двете части и комбинация с фотореле, което когато е светло изключва направо 220V захранването на двата сълбищни автомата.

Или алтернативата е евтини турски плафони, които всеки си има реле за време (вграден стълбищен автомат) и PIR сензор (като инфрачервен датчик за движение аларма) и си работи самостоятелно, като се избират модели с Е27 цокли за лампи с нажежама жичка "едисонови" в които обаче се монтират LED крушки най добре "Дубай Филипс LED Lamp", че после лесно се сменят ако изгорят. А не ЛЕД Модела Плафон, който после няма лесен начин за смяна, ако изгори LED.

Неактивен chav_chav

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 605
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #3 -: 13 Ноември, 2022, 17:54:24 »
Благодаря,ще приложа съветите ви.

Неактивен hris

  • Насочен електрон
  • **
  • Публикации: 67
  • Населено място: Варна
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #4 -: 13 Ноември, 2022, 20:43:18 »
И оше нещо сега, като чета темата: Колекция лампи с нажежаема жичка, стари осветителни тела.  (Прочетена 8898 пъти) се сещам, че преди и ние да се охарчим за турските плафони "HOROZ" за блока. Голям проблем беше намирането на 40W лампи с нажежаема жичка такива вече почти няма и решението, което измислих после (акъла който идва късно) е последователно на всяка лампа 100W (каквито се намират лесно) по един диод 1N4007 (1A) и на половината етажи диода в едната посока другата половина в другата така едните ще светят само през положителната полувълна на 220V захранването от стълбищния автомат на НЕомонтана, който не хаби ток докато не се натисне бутон, а другата половина само през отрицателната полувълна, но докато го направя това подобрение и монтирам време Релето на Неомонтана, съседите се организираха на събрание и събраха пари за блока, смениха ел.крушките 40W с плафони със сензор за движение, фотореле, таймер и LED лампи, а сметката за осветление на блока ни падна 10 пъти, което се надявах да постигна или поне частично с моето подобрение и без плафоните, които пък им изгарят електрониките и искат ремонт, е не всички, при нас досега нямаме изгоряли, а минаха повече от 2 години гаранцията им изтече,  но на късмет е работата може и да изгори някой, някой ден. Ще видим.
« Последна редакция: 13 Ноември, 2022, 20:57:36 от hris »

Неактивен chav_chav

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 605
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #5 -: 14 Ноември, 2022, 09:51:55 »
А, тия автомати от Поморие ,какво ви е  мнението?Фирма INTIEL?

Неактивен apm

  • Насочен електрон
  • **
  • Публикации: 23
  • Населено място: Стара Загора
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #6 -: 14 Ноември, 2022, 10:30:57 »
И оше нещо сега, като чета темата: Колекция лампи с нажежаема жичка, стари осветителни тела.  (Прочетена 8898 пъти) се сещам, че преди и ние да се охарчим за турските плафони "HOROZ" за блока. Голям проблем беше намирането на 40W лампи с нажежаема жичка такива вече почти няма и решението, което измислих после (акъла който идва късно) е последователно на всяка лампа 100W (каквито се намират лесно) по един диод 1N4007 (1A) и на половината етажи диода в едната посока другата половина в другата така едните ще светят само през положителната полувълна на 220V захранването от стълбищния автомат на НЕомонтана, който не хаби ток докато не се натисне бутон, а другата половина само през отрицателната полувълна, но докато го направя това подобрение и монтирам време Релето на Неомонтана, съседите се организираха на събрание и събраха пари за блока, смениха ел.крушките 40W с плафони със сензор за движение, фотореле, таймер и LED лампи, а сметката за осветление на блока ни падна 10 пъти, което се надявах да постигна или поне частично с моето подобрение и без плафоните, които пък им изгарят електрониките и искат ремонт, е не всички, при нас досега нямаме изгоряли, а минаха повече от 2 години гаранцията им изтече,  но на късмет е работата може и да изгори някой, някой ден. Ще видим.
когато правихме санирането на блока разучавах усилено за такива ЛЕД плафони с пир датчик - всички имат гарантирани няколко десетки хиляди сработвания - така че не само светодиодите, но и силовата електроника има определен живот

Неактивен chav_chav

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 605
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #7 -: 25 Ноември, 2022, 12:40:38 »
Проблема се реши със закупуване на стълбищен автомат ,поморийско производство.

Неактивен hris

  • Насочен електрон
  • **
  • Публикации: 67
  • Населено място: Варна
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #8 -: 25 Ноември, 2022, 15:35:02 »
е що не ги снимате от вътре да ги видим и стария да се сравнят?
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
ако свалите схемата дайте да я видим и нея или поне платката от двете страни с висока dpi резолюция на силна светлина да може който иска да свали схемата дори да прекопира платката ако закъса.

Неактивен chav_chav

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 605
Re: Проблемен стълбищен автомат
« Отговор #9 -: 25 Ноември, 2022, 17:37:10 »
Не мога да снимам защото Енергото ти отключват и заключват и много бързат.Стария боклук го отворих .Оказа се с реленце.И сега продължава да не се изключва след изтичане на времето на лабораторната маса.Не ми се занимава ,за мен е нещо неудачно  и не си струва труда.Вътре има сложена RC верига -56 ома и 47 нано ,проверих защото DIDOV ми заостри вниманието .А номера с входния диод ще го пробвам ,но няма да са същите условията,защото не мога да го докарам на капацитет.Този който купих е  левия от двата ,които е поместил Hris.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Начален сайт "САНДЪЦИТЕ" Библиотека "Сандъците"
ОТГОВОРНОСТИ: Всички мнения във ФОРУМА са лични мнения на техните автори и не отразяват официалното становище на собствениците му.
   Copyright: Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
  Creative Commons Attribution License.
  Текстът на договора за ползване на български
Copyright © 2011 - Сандъците - сайт и форум за стара електроника - За контакти  

Партньори:  | Форум за конспирации, уфология и мистика | Кактус БГ |