| Начален сайт Сандъците  | "Библиотека Сандъците" | МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОРУМА С ДАРЕНИЕ >ТУК<

Автор Тема: въпрос за токоизправител с два трафа  (Прочетена 7888 пъти)

0 Потреб. и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен liebnitz

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 103
  • Населено място: Bulgaria,Sofia
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #15 -: 20 Март, 2019, 21:47:55 »
Цитат
После .... удачно ли е да ползвам две компютърни захранвания, изходните напрежения на които са свързани последователно с цел да получа +-24в със средна точка ток 7-8 ампера?
НЕ; Не е удачно
Става "удачно" тогава, когато се направят всички синхронизации и се блокират уравнителните токове;
Това е само на първо четене... :reader: :reader:

Неактивен yooo

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 182
  • Населено място: София
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #16 -: 20 Март, 2019, 21:54:54 »
Мисля ,че се подразбира ,първичнити са паралел

Неактивен BatKoce

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 495
  • Населено място: Ракитово
    • velevel
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #17 -: 20 Март, 2019, 21:56:24 »
Разбира се, че може. Освен това не е необходимо да слагаш два греца,  просто свързваш вторичните на двата трафа последователно и синфазно и слагаш един грец, средата ще си я вземеш от връзката между двете вторични...

Надявам се така да е по-ясна схемата...


Неактивен liebnitz

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 103
  • Населено място: Bulgaria,Sofia
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #18 -: 20 Март, 2019, 22:00:04 »
Цитат
Мисля ,че се подразбира ,първичнити са паралел
Нищо не подразбирам докато не видя схема.....
коригирана ...в лявата си част с един трансформатор който в дясната се "раздвоява"

Схемата на Bat Koce ще работи! :good:
« Последна редакция: 20 Март, 2019, 22:13:44 от liebnitz »

Неактивен styrshel

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1531
  • Населено място: Варна
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #19 -: 20 Март, 2019, 22:02:26 »
Ееееее, оспамихте темата на човека! Няколко пъти чета за уравнителни токове! Какви уравнителни токове в последователно свързани и сфазирани източници? Токът при последователно свързване е един и същ за всички във веригата.
Няма проблем да се свържат последователно и компютърни захранвания, след като изхода е изправен и филтриран стига масите да не се обединят!

Неактивен liebnitz

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 103
  • Населено място: Bulgaria,Sofia
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #20 -: 20 Март, 2019, 22:05:29 »
Цитат
Токът при последователно свързване е един и същ за всички във веригата.
Това е съвсем вярно;
И може би тук трябва да вметнем че когато вътрешното съпротивление на захранващите източници не е еднакво, и ги свържем
последователно именно за да е тока еднакъв през единия се случва явлението "уравнителен ток".... :)

« Последна редакция: 20 Март, 2019, 22:13:00 от liebnitz »

Неактивен liebnitz

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 103
  • Населено място: Bulgaria,Sofia
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #21 -: 20 Март, 2019, 22:07:18 »
Цитат
Няма проблем да се свържат последователно и компютърни захранвания, след като изхода е изправен и филтриран стига масите да не се обединят!
Колега и последователно и паралено съм ги връзвал и такива общи постановки без конкретни схеми изобщо не признавам

Неактивен NHB

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 891
  • Населено място: Варна
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #22 -: 20 Март, 2019, 22:17:09 »
Абе момчета, какви са тези синхронизации на импулсните, какви изравнителни токове ви мъчат??? Как ви хрумнаха тези теории???
В повечето случаи, когато се синхронизират импулсни захранвания, те са модули, които се включват в слотовете на един захранващ блок. Тези модули не са еднакви, а единият 'мастър', другият 'слейв', и обикновено не са свързани последователно, а паралелно... Това се прави за изравняване на мощностите на двата модула. Когато са свързани последователно, тогава няма нужда от изравняване на мощностите - те по принцип са си равни, ако напреженията на двете захранвания са еднакви. Ако пък става въпрос за двуполярно захранване със средна точка, което има товар също със средна точка, тогава двете захранвания работят практически поотделно, като това, че имат общ проводник, не променя нищо...

Това с изравнителните токове при трансформаторите - и него нещо не го схващам... Ако трансформаторите са еднакви, тогава няма никакъв проблем. Обаче, ако не са еднакви, тогава - пак не виждам проблем...

Неактивен liebnitz

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 103
  • Населено място: Bulgaria,Sofia
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #23 -: 20 Март, 2019, 22:36:31 »
Цитат
повечето случаи, когато се синхронизират импулсни захранвания, те са модули, които се включват в слотовете на един захранващ блок. Тези модули не са еднакви, а единият 'мастър', другият 'слейв', и обикновено не са свързани последователно, а паралелно... Това се прави за изравняване на мощностите на двата модула.
И гледам аз по дъното на моите слотове където са вързани мастъра и слейва и какво да видя: Диоди...Не знам защо са там.
Ще приема че при вашите слотове на общия за двете захранвания борд са забравили да ги сложат.
Цитат
Обаче, ако не са еднакви, тогава - пак не виждам проблем...
Ето тук е добре да направите справка с "Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини" за ВУЗ
Там виждат..

Неактивен NHB

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 891
  • Населено място: Варна
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #24 -: 20 Март, 2019, 23:16:43 »
А сега де!!!
Спори ли се с радио? Не, ама не пречи да опитам...
За какво са диодите? Дали са за синхронизация? Не, но въпросът е по-скоро риторичен...
Първо, имате ли представа колко от елементите в един захранващ блок са нужни и колко са излишни? Но това е тема на друга тема...
Изходните съпротивления на импулсните захранвания - как се смятат? ДелтаU/делтаI... Там е работата, че U практически не се променя поради обратната връзка, която го стабилизира. Стига да не се достига до ограничаване на тока или мощността от схемите, които са предвидени точно за това. Значи,  в първо приближение, изходните  съпротивления на блоковете са 0. А съпротивлението на товара е много по-голямо... Ако обаче се случи по някаква причина токът в товара да е по-голям от максималния на някое от захранванията, тогава ще задейства защита или ограничение на напрежението на това захранване. Защити има разни - в някои случаи захранването спира и няма да тръгне без рестарт на захранването, в други се опитва да тръгне след определен период и ситуацията се повтаря периодично, а в други - просто се ограничава напрежението до стабилизиране на тока до тока на защита. Е, ако захранването спре, тогава другото продължава да работи и върху спрялото се получава напрежение, обратно на нормалното за него. Ето затова са диодите - за да гарантират, че няма да има обратно напрежение върху спрялото захранване... Добре, ама да попитам - пробвали ли сте да подадете обратно напрежение на някое захранване? Ако не сте - ще кажа, че винаги вътре се отпушва диод, който не допуска такова обратно напрежение. А защо ги слагат тези външни диоди? Ами така, по принцип, с 'копи/пейст', както слагат и много други вериги и елементи, без да има нужда от тях... Не че няма изключения от правилото, но те са изключения. Но всичко това е авариен режим, а не нормална работа, при която токът на товара е далеч от тока на ограничение в захранванията, а те пък са еднакви...
А за трансформаторите - чудно какво пише в ръководството за лабораторни упражнения по ТЗУ на ВМЕИ, но ако го е писал някой дървен философ като онези, дето ни водеха ТЗУ, тогава защо пак, след толкова години, да го чета??? В смисъл, че аз мога да го напиша сам и то доста по-добре...

Неактивен Любо Божков

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1621
  • Населено място: с. Ресен общ. В.Търново
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #25 -: 20 Март, 2019, 23:32:47 »
 :o

Неактивен yooo

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 182
  • Населено място: София
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #26 -: 21 Март, 2019, 00:27:52 »
 :D :D :D  :bravo: :bravo: :bravo:

Неактивен Fisher

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 577
  • Населено място: Благоевград
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #27 -: 21 Март, 2019, 06:47:42 »
Много благодаря за отговорите,  бях в командировка вчера и нямаше как да се включа в дискусията с пояснения. :hi:
Ще ми трябва и време да осмисля и анализирам отговорите - за да питам ако имам неясноти.
Иначе на въпроса - за какво ми трябва тази постановка  - трябва ми  +-12в или 0-24в за захранване на  радиостанция Р123. Имам 2 бр. и трябва да им измисля захранване .При пробите ползвах два акумулатора свързани последователно и радиостанцията "харчеше" около3-5 ампера в приемен режими 7-8 в предавателен.

Неактивен Fisher

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 577
  • Населено място: Благоевград
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #28 -: 21 Март, 2019, 07:02:38 »
относно  СИНФАЗНОТО свързване на първичните и вторичните намотки на трафовете - дайте съвет?  на моите трафове не личи, къде е начален и краен извод на намотките? Единия вариант който се сещам е да ги свържа и да меря индуктивността - ако се е увеличила двойно значи са синфазирани, ако не - не са.После -има ли значение топологията, разположението на трафовете как са разположени един спрямо друг и на какво разстояние.

Неактивен Vaklin

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 302
  • Населено място: Козлодуй, Враца, София
Re: въпрос за токоизправител с два трафа
« Отговор #29 -: 21 Март, 2019, 07:29:57 »
Давам съвет.
1. Свържи първичните им намотки паралелно. Няма значение кое е начало и кое край.
2. Избери си по един край на вторична намотка от всеки от трансформаторите и ги свържи.
3. С волтметър за променливо напрежение измери между свободните краища на вторичните намотки какво напрежение имаш. Ако е 24 волта, то си уцелил посоките, ако е нула или близо до нулевата стойност, то разкачи единия край на едната вторична намотка и закачи другия. Премери пак.

Ти успя.
73 de LZ2VL

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Начален сайт "САНДЪЦИТЕ" Библиотека "Сандъците"
ОТГОВОРНОСТИ: Всички мнения във ФОРУМА са лични мнения на техните автори и не отразяват официалното становище на собствениците му.
   Copyright: Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
  Creative Commons Attribution License.
  Текстът на договора за ползване на български
Copyright © 2011 - Сандъците - сайт и форум за стара електроника - За контакти  

Партньори:  | Форум за конспирации, уфология и мистика | Кактус БГ |