Основно меню

| Начален сайт Сандъците  | "Библиотека Сандъците" | МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОРУМА С ДАРЕНИЕ >ТУК< :help:

Помощ за настройка на честотен инвертор COMMANDER SE

Започната от goldib, 20 Март, 2021, 13:43:22

« назад - напред »

goldib

Здравейте!   ???
Търся помощ за настройка на честотен инвертор  COMMANDER SE по точно за управление на реверс на електродвигателя с външин ключ. Направих всичко по инструкцията https://driveka.ru/upload/iblock/0cc/comm_se_ug_issue_4_rus.pdf  и се борих цял ден , но върти само в едната посока и не ще /или не знам как да достигна до второ ниво за програмиране. Не ми се ще да сложа превключвател за размяна на фазите на двигателя, че  ще стана за  :rofl:

Помагайте   :master2:

goldib


BatKoce

#2
Цитат на: goldib - 20 Март, 2021, 13:43:22
...Не ми се ще да сложа превключвател за размяна на фазите на двигателя, че  ще стана за  :rofl:

Помагайте   :master2:

Всякаква комутираща апаратура след инверторите е забранена. Кабелите от изхода трябва да отиват директно в клемната кутия на мотора.

BatKoce

Виж параметър №26 от таблицата: Разрешение использования клавиши прямо/обратно

По подразбиране тази опция е изключена. Трябва да я включиш, друго за сега не ми хрумва...


goldib

и аз мисля, че е така ама не мога да се докопам до ниво 2 по никакъв начин

BatKoce

Има инвертори, на които настройките могат да се заключват. Да не би да е такъв проблемът?... :wizz:

BatKoce