Позабавих се с числото: няколко пъти гася "по инерция" захранването на опитната постановка ... та отчитането рестартирх.
Въпросът се реши с изнасяне на опитния часовник далече от работната маса, захранен с отделен захранващ блок.
резултат: за 11 дни и 6 минути: ход на часовника: +1 мин 2 сек

.
Това е с ВЪТРЕШНИЯ RC генератор 8 MHz на STM32.
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW_Msk; // system clock switch: 0b00 -> HSI selected as system clockНадмина очакванията ми

. Имаше топли дни, имаше дъждовни дни, имаше слънчеви дни, очаквах: 1 минута за ден-два.
---
Следващ експеримент: клок 50 Hz от мрежата (през захранващия трансформатор) -> външен тактов сигнал за избрания таймер / 50 = 1 Hz