Основно меню

| Начален сайт Сандъците  | "Библиотека Сандъците" | МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОРУМА С ДАРЕНИЕ >ТУК< :help:

Конвектор вместо алуминиев радиатор

Започната от lager, 16 Декември, 2013, 22:19:44

« назад - напред »

mano

Купих днес димер за вентилатор и работи много добре. За съжаление искам да го намаля още една идейка защото и на най-слабото ми се вижда леко силен. Какво да го правя ?

24080-1

styrshel

Асинхронен двигател с товар вентилатор, се чувства много добре, ако се намали леко напрежението с допълнително съпротивление. В твоя случай това е напълно възможно, тъй като мощността е малка (ако се съди по кондензатора 70-80W). Допълнителното съпротивление ще подобри и работата на димера, който заради индуктивния товар не регулира след 90грд. Ако решиш може и напълно да махнеш димера и така да подобриш ефира на СВ и ДВ  :D :D :D

mano

Сложих едно съпротивление 33Ohm 5W и за 30 секунди загря сериозно.

lager

Още веднаж пиша- оборотите на асинхронните двигатели зависят само от честотата на променливия ток с който се захранват.Затова за регулиране на скоростта на въртене при тези машини се използват честотни инвертори .Има и специални двигатели-тези от втрешните тела на климатиците , чиито обороти се менят стъпално чрез превключване на кондензатори .При моето тяло са 4 броя и са на платката за управлението му. Димера намалява напрежението ,съответно мощността на мотора ,което води до намаляване на оборотите , но това може да има последствия както за двигателя, така и за регулатора. Мано да напише в Гугъл " Регулиране обороти на асинхронен двигател " ако не вярва на моето писание.

mano

Колега, вярвам че си прав, но доста хора го правят с димер и нямат грижи. Освен това аз съм купил такъв за вентилатори, който е по-различен от тези за лампите. Ще оставя него пък каквото сабя покаже. Метнах едно мощно регулируемо съпротивление 50W и тествах няколко минути. Едва се затопли и мисля да го оставя с него и да затварям капаците, че ми е заел масата за ядене.

24118-1

pansim

Кондензатор последователно. В една друга тема го нищихме много. Иначе е истина - честотен регулатор. Ама...в случая е очевидно че не става /нерентабилно/
Имаше едни руски вентилатори преди много години - поставяха се на тавана с 4 големи перки. Та точно тези идваха в комплект с тиристорен регулатор за оборотите
И нищо - години си работеха.
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване - 0887607722

didov

Димера, който си купил и е за вентилатор, нарочно е направен да няма малки обороти. Да не можеш да ги регулираш на ниски обороти. Като разгледаш схемата на този тип димер, се вижда, че са поставили един резистор паралелно на потенциометъра, и още един резистор 2,2к. С подбор на резистора 180к и 2,2к да им се намали стойността, по точно 180к.  може да се намалят още оборотите. Маркирал съм ги с червено. Няма смисъл да използваш този външен резистор, който си поставил сега. Отвори димера и го разгледай внимателно.

lager

Във всяко от мненията има част от истината- да и в  други форуми съм чел за използване на тиристорни регулатори и хората са доволни ,тези двигатели са маломощни и лесно се понасят от регулаторите , друг е въпроса как двигателите понасят изходното напрежение на регулаторите, то винаги е различно от синусоидалното. Друга истина която отбелязва колегата Pansim -един честотен преобразовател струва колкото един истински конвектор. Мано, понеже вчера някъде спомена за заваряване на тръбите- направи си труда новите тръби да са с по-голям диаметър и да са свързани директно към изводите на питата . По-рано съм писал за първоначалното пускане- изключваш възможно най- много радиатори ,трябва да имаш отворен поне един обезвъздушител -на някой от радиаторите и включваш циркулационната помпа на най-високи обороти . След като въздуха излезе затвори всички кранове на радиаторите и следи дали конвектора духа горещо , но внимавай и за температурата на камината- надявам се че има термометър , добре е да се следи и налягането в системата- трябва да има манометър- ако температурата на камината се вдигне много трябва да включиш радиатори .

mano

Климатика от днес е в действие. Спрях 3-те радиатора в хола и действам само с него. Топли повече от радиаторите взети заедно.
24623-1

Лъчо Минков

       След около месец ще можеш да ни кажеш дали има промяна в разхода на гориво.

mano

Промяна има в температурата. Дигам много високи градуси в помещението със същото горене. Сложих му и термостат да го гаси.
24667-1

Валери

Няма ли вероятност след по-продължителна работа тялото да се запуши? Тъй като водата ще отлага накип в тръбите, а те са по-тесни отколкото обикновен радиатор.

mano

Ами то по тази логика ще се запушат и на фабричните конвектори тръбите. Да си кажа честно нямам опит и не мога да дам смислен отговор на този въпрос. Знам само, че преди вдигах 23 градуса в помещението с 3 радиатора, а сега само с това нещо температурата за 2 часа от 14 градуса се вдигна на 26.2 и се покачва.

styrshel


mano

Имам термометър с памет, сега проверих разликата с вчера е 2 десети от градуса. Абе щом жената каза, че до сега толкова топло никога не е било, значи няма място за съмнение. А тя обикновено на 23 градуса си слага якето и шапката, сега беше по тениска и потвърди, че се чувства добре.