Основно меню

| Начален сайт Сандъците  | "Библиотека Сандъците" | МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОРУМА С ДАРЕНИЕ >ТУК< :help:

Преход от еднофазно към трифазно захранване.

Започната от emanuilis, 12 Февруари, 2020, 11:06:49

« назад - напред »

emanuilis

Здравейте!

Предстои ми преход от еднофазно към трифазно захранване.

Според договора с електроразпределителното дружество ще бъдат осигурени/монтирани следните параметри/елементи:


- трифазен електромер - 3 х 5 / 100 А

- шалтер - 3 х 63 А

- автоматичен прекъсвач - 3 х 10 А

- предоставена мощност - 6 kW

- присъединявана мощност - 7.8 kW

- напрежение - 1 kW

Според вас, каква е максималната мощност, която може да осигури подобна инсталация за битови нужди?

Предварително благодаря!

:master2:
"I see the sadness in your eyes My life was undisguised..."

origo

С 10 амперовия предпазител който са ти сложили можеш да консумираш трифазно максимум около 6.8 киловата. Още по-лошо е, че монофазно може да консумираш максимум само 2300 вата. Доста орязано ми се вижда, поне 35 амперов предпазител да бяха заложили, това ми се струва доста тънко.
Няма нищо по хубаво от старите телевизори, особено за хората които обичат да прекарват свободното си време зад телевизора а не на канапето пред него :) ... и когато вече за нищо не стават пак може да им се намери приложение :D ....

emanuilis

Ако ги ,,договоря" за три нови, 35 А предпазителя? Останалата система ще издържи ли? Кабел от 4 mm2 ще бъде ли достатъчен?
"I see the sadness in your eyes My life was undisguised..."

styrshel

Предпазителите се слагат от енергото в зависимост от категорията която си заявил. При по-високите мощности таксите скачат драстично! :)

emanuilis

В случая се касае за недоглеждане от моя страна, понеже няма съществена разлика в таксите до 15 kW.
"I see the sadness in your eyes My life was undisguised..."

BatKoce

Обикновено от енергото имат практика да поставят предпазетели тип "В". Трябва да се обърне внимание какви са предпазителите в сградата за да няма изключване на главен предпазител преди локален такъв. Кабел 4 mm2 вероятно ще се окаже достатъчен, но със сигурност може да се каже след измерване на съпротивлението на контур фаза-нула.

ЦитатХар. В сработват при ток на късо 3 - 5х In. - подходящи за чисто съпротивителни товари - печки, бойлери и други подобни.
Хар. С сработват при ток на късо 5 - 10х In. - универсални за битови контакти позволяват включване на малки уреди с двигатели и др. под.
Хар. D сработват при ток на късо 10 - 20хIn. - за защита на асинхрони двигатели с големи пускови токове и големи трафове , например електрожени и др.

barlog

Потвърждавам казаното от колегата за характеристиката на предпазителите. Да се обърне внимание  че иначе е голямо тичане до улицата и обратно , играл съм в този филм  :nea:

ONZI

Цитат на: emanuilis - 12 Февруари, 2020, 12:01:31
Ако ги ,,договоря" за три нови, 35 А предпазителя? Останалата система ще издържи ли? Кабел от 4 mm2 ще бъде ли достатъчен?

Желателно е кабела да бъде 4х4,а не 3х4+2,5,не разбрах при теб какъв е.
Защото не ми се вярва да консумираш винаги трифазен ,и да имаш симетрия.

lager

Преди няколко години от ЕРП-та решиха да ограничат мощност инсталирана от домакинства до 6Кв.Ако искаш повече-примерно 15-трябва всеки месец да заявяваш количество енергия.Ако не се вместиш плащаш по други цени, ако не изконсумираш заявеното го плащаш.Аз лично ходих до енергото в Разлог и подписах договор за 6 Кв.Ползвам го за трифазни двигатели които не консумират много.За битови нужди имам други две фази.Те се водят моно.Преди години проблем много сериозен беше пускане на три фази, само за строителни и други подобни деиности.Тогава успях да си пусна само две фази.Сега е по-лесно, но таксите били жестоки.

plant

Цитат на: emanuilis - 12 Февруари, 2020, 12:01:31
Ако ги ,,договоря" за три нови, 35 А предпазителя? Останалата система ще издържи ли? Кабел от 4 mm2 ще бъде ли достатъчен?
Скоро гледах тоя филм с прекарването на трифазен ток. Тия които ще ти монтират таблото и ще го пуснат в действие не могат да сложат други бушони, снимат за някво досие и така се отчитат какво са сътворили днес. Колко метра кабел ти е от стълба до таблото и после до таблото в къщата. Мен ме накараха да си купя кабел от електромера до къщата щото те имали работа само до електромера, та 4кв мед е малко несериозно ако искаш повечко мощност, един съвет вземи си 4х25 френски алумин, не е много скъп, после ще викнеш група по повреда, тва през телефона, и тогава ще минеш на приятелски тон и лекинко ще ги подхванеш с една педесетачка да ти турят 32 амперови след ел.мера.
Тоя филм пак ти казвам съм го гледал, имам две трифазни партиди в къщата, битов и промишлен ток.