| Начален сайт Сандъците  | "Библиотека Сандъците" | МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОРУМА С ДАРЕНИЕ >ТУК< :help: !!! ФОРУМА Е НА НОВ СЪРВЪР, ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ.!!!  :master2:

Автор Тема: Помощ за настройка на честотен инвертор COMMANDER SE  (Прочетена 4 020 пъти)

0 Потреб. и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен goldib

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 244
  • Населено място: Пловдив
Здравейте!   ???
Търся помощ за настройка на честотен инвертор  COMMANDER SE по точно за управление на реверс на електродвигателя с външин ключ. Направих всичко по инструкцията https://driveka.ru/upload/iblock/0cc/comm_se_ug_issue_4_rus.pdf  и се борих цял ден , но върти само в едната посока и не ще /или не знам как да достигна до второ ниво за програмиране. Не ми се ще да сложа превключвател за размяна на фазите на двигателя, че  ще стана за  :rofl:

Помагайте   :master2:

Неактивен goldib

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 244
  • Населено място: Пловдив
 :master2: ???

Неактивен BatKoce

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 523
  • Населено място: Ракитово
    • velevel
Цитат на: goldib - 20 Март, 2021, 13:43:22
...Не ми се ще да сложа превключвател за размяна на фазите на двигателя, че  ще стана за  :rofl:

Помагайте   :master2:

Всякаква комутираща апаратура след инверторите е забранена. Кабелите от изхода трябва да отиват директно в клемната кутия на мотора.
« Последна редакция: 21 Март, 2021, 13:43:13 от BatKoce »

Неактивен BatKoce

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 523
  • Населено място: Ракитово
    • velevel
Виж параметър №26 от таблицата: Разрешение использования клавиши прямо/обратно

По подразбиране тази опция е изключена. Трябва да я включиш, друго за сега не ми хрумва...


Неактивен goldib

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 244
  • Населено място: Пловдив
и аз мисля, че е така ама не мога да се докопам до ниво 2 по никакъв начин

Неактивен BatKoce

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 523
  • Населено място: Ракитово
    • velevel
Има инвертори, на които настройките могат да се заключват. Да не би да е такъв проблемът?... :wizz:

Неактивен BatKoce

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 523
  • Населено място: Ракитово
    • velevel
Разгледай внимателно страница 47...