Феномен със заземяването

Започната от dragan, 18 Октомври, 2024, 21:54:48

« назад - напред »

dragan

Уважаеми колеги.
Смятах да направя продължение на темата със заземяването,но случаят от днес ,който по-нататък ще Ви опиша заслужава повече внимание.
И така какво се случи днес:

Колега и приятел ме извикаха за консултация в един счетоводен офис .
Жените които работят се оплакват,че ги удря ток при докосване на дръжките на входната врата ,прозорците , смесителя за вода в банята.
Взех със себе си уреда/стрелкови съветски/ и фазомера и отидох на място.
Какво се оказа:
1.В състояние,че са включени всички автоматични предпазители на таблото в офиса.
-действително ме удари ток при докосване на дръжките.След това веднага отново пробвах ,но нямаше нищо?
-след 5 минути отново се повтори същото ,пак ме удари тока и така се повтаря.
-пробвах с фазомер. Лампата светва и веднага угасва.
-пробвах с уреда включен на променливо напрежение . Стрелката се отклонява малко и се връща обратно на нула.
-проверих всички контакти.Зануляването  е правилно снързано към ШУКО клемата.
-Изключих всички консуматори.
-На заземителната клема на Шукото светва лампата на фазомера и веднага  угасва.
Същото се получава и на крана на смесителя и на вратата към банята.
2. При опоследователно изключване на автоматичните предпазители на таблото в офиса.
-явлението се повтаря.
3.Още един  необясним факт.
Собственика демонтира капака на контакта за да проверим заземлението.След това при опит да го монтира ,несъзнателно допира отвертката с която завива болтчето М3 /контактуваща с болтчето/ към занулителната клема на Шукото и става късо съединение при което изключват:
-автоматичния предпаизител на токовия кръг в офиса
-главния автоматичен предпазител на таблото в офиса
-автоматичния предпазител  на офиса на етажното табло
-автоматичния предпазител на офиса на  електромерното табло.
При проверка с фазомера, въпреки изключените автоматични предпазители, отново светва кратковременно фазомера при допиране към дръжката на вратата  и занулителната клема на всички контакти Шуко и удря за кратко ток.
4. Явлението се повтаря и при изключени всички консуматори в офиса: компютри,UPS,принтери монитори,телевизори кафе машини и други. Само климатиците остават  включени, но няма видими щепсели и контакти за да бъдат изключени.
5.При проверка с фазомера, регистрирах същото и  при докосването на:
-дръжката на входната врата на съседния апартамент
-дръжката на асансьора на етажа
Явлението прилича на статично електричество или на нещо друго защото е кратко временно изпразване на заряд???
Явлението се появило преди месец.
Имало е някакви ремонти по сградата,но интервенции по инсталацияа  не е имало.
Помещенията в сградата /строена преди 10 г./ се използват за различни цели .
Собственика на офиса е извикал спешно   специалисти от EVN. Потвърдили са явлението,но са казали ,че те са до електромерното табло и че проблема проблема е в сградата.

Посъветвах собственика на офиса да изключят всички електроуреди, да  се обади на домоуправитела за да предупредят собствениците за опасност и  да извикат специализирана лаборатори по електроизмервания.
На лабораторията да се предостави текста на изследванията,които съм направил и които четете.
Посъветвах се и с колегата Любо Божков /с който сме съвипускници от електротехникума Г.Оряховица/,който ме разтревожи за  възможните последствия от токов удар  за което му благодаря.
Моля за Вашия коментар?

shri

#1
Това няма как да е от мрежата. Дръжките на вратите нямат електрическа връзка с инсталацията. По скоро ми прилича на това да са сложили някъде близко някакъв предавател и от индукцията под въздействието на магнитното поле да се получава този ефект. Добре е да се измери там с уред за напрегнатост на електромагнитното поле. Ако полето беше постоянно както е при кофти връзки на кабели или лошо заземление, то няма да изчезва след разряд. Тука явно има кондензаторен ефект което показва, че въпросните метални повърхности се зареждат статично и са изолирани от земята нулата.
Денят е прекрасен, забеляза ли го!

shri

 Евентуална причина изграждане в близост на кабели високо напрежение или нов трафопост. Които може да са източник на електромагнитно поле. Наличието на нова джиесем клетка или някакъв мощен уай фай прибор за транслация на данни. За мен причината е във въздуха не в кабелите на мрежовото захранване.
Денят е прекрасен, забеляза ли го!

lz3yy

GSM клетката я отпиши. Няма как да прави статика по вратите. WI-FI също. Малко вероятно, но да не би да има лекарски кабинет с корав уред за диагностика - скенер, томограф... Проучете точно какво са правили и къде, да няма някъде частичен пробив в изолация на кабел. Дали няма много влошени параметри на основния заземителен контур и мощен уред с нарушена изолация, заземен там.
Горещо препоръчвам да се обърнете към Пламен Борисов от ЕлБТ инженеринг - човека има голям опит с подобни проблеми.
Ако се счита за реклама - изтрийте ми съобщението

BatKoce

Описаните явления се дължат на статично електричество. Попадал съм няколко пъти на подобни случаи. В една къща "биеше ток" даже от вилица, оставена на масата. "Виновници" се оказаха някакъв диван и някаква пижама. В един дърводелски цех проблеми предизвикваше една шлайф-машина. Там всички машини са метални и добре заземени. Там правилното решение е, да се използват антистатични шкурки, но те предпочетоха да махнат някаква предпазна решетка, до която се докосвал операторът. Предупредих ги, че не е редно така, но мисля, че вече няколко години работят по този начин. Имаше и случай с бягаща пътека във фитнес зала. Там се оказа, че се предлагат специални спрейове, които се пръскат под лентата. За намаляване на тези ефекти препоръчват влажността на въздуха в помещенията да не е прекалено ниска.
След като е правен ремонт, може да има някакви нови подови или декоративни материали, които да предизвикват това...

CVT

+1 че става дума за статично електричество. Аз например имам едни турски джaпанки, които правят това. Е, не изключват защити, но като ги обуя ме бие ток навсякъде из нас. Купих ги за 2 лева от сергия.  :D  :master2:

Любо Божков

Мисля, че обяснението е много по-просто. "Удрянето на ток" от металните конструкции в сградата най-вероятно е следствие на лоша връзка или прекъснал нулев проводник по трасето от главното разпределително табло на сградата и звездния център на трафомашината в трафопоста. По този начин консуматорите в сградата "получават" силова нула от металната арматура на сградата и свързаната към нея заземителна инсталация. При несиметричен трифазен товар в сградата се появява потенциал в тия конструкции, а от там и посочените явления. Енергото явно са си претупали проверката.

lz3yy

Няма как от статика да отпаднат 4 предпазителя, Любо Божков вероятно е прав. Обаче проблема не се изчерпва до там. Има прекъсване и между заземителните проводници между контурите в сградата. Хем имаме качествено заземяване в клемите на Шукото, хем сградата е офазена. Огледайте и трасето до трафа за някое скорошно изкопче. Положението изисква спешни мерки.

BatKoce

Доколкото разбрах, предпазителите не са изключили от статично електричество:
Цитат...несъзнателно допира отвертката с която завива болтчето М3 /контактуваща с болтчето/ към занулителната клема на Шукото и става късо съединение...

Ако предпазителите изключват, без собственикът да се намесва с отвертката, тогава вече е по страшно...

shri

Добре де всички врати и прозорци метални ли са в тази зграда.....? Как така на всички дръжки удря ток, ама след удара се разрежда и чак след 5мин. пак удря. Ако е нещо постоянно напрежението в удращите точки също трябва да е стабилно и постоянно. Както е обяснил колегата все едно имаме разряд на един кондензатор и после пак заряд. Или вие смятате, че човек като го тресне веднъж той се зарежда със същия потенциял и за това после не го плющи докато се разреди или как. Интересно ми е за прозорците и вратите. Обикновенно желязна е само входната другите не. Сега дограмите са ПВЦ повечето.
Денят е прекрасен, забеляза ли го!

dragan

Уважаеми колеги
Собственикът на офиса ми съобщи,че в понеделник ще извика акредитирана измерителна електро лаборатория, за да се направят съответните измервания и анализ на явлението.Имам контакт с него и ще Ви съобщя за резултатите.
Също така съм го запознал с хипотезите, които колегите споделят във форума.

ahedproductions

Нещо мощно и утечно периодично повдига зле свързано земно, например. Импулсен товар със силно капацитивен филтър, който се съединява на някакви периоди, или нещо разбалансирано тотално на три фази, изтеглящо земята през всичките уреди? Много странно, очаквам с нетърпение резултатите на лабораторията. Цаката му е мерене на токове по време на явлението, за да се види на какво ниво по кръговете се инжектира това напрежение. Асансьорът ли е най-мощната машина? От кой тип е?
Лаборатория по електроника и радиотехника "Етер"

mbg

Освен асансьор или компресор на хладилник, не се сещам за друго периодично. Според мен някой някъде е успял да прекара крепеж през фаза към арматурата на сградата и от там идва всичко, ако има метални тръби - може и нещо по тях да е. Чувал съм, че някои крадат ток като се разкачат от нулата и се вържат за земното или арматурата на сградата, та не е изключено и такъв да е случая.

lager

Във връзка с тези разисквания добавям въпрос: Има ли изисквания за трасетата на високоволтовите кабели-10Кв до кварталните трансформатори? Друг въпрос-на какво разстояние трябва да се монтират трансформаторите от кооперациите и други околни сгради? Около мен има доста трансформатори от т.н. сух тип- най често китайски. Бръмченето им е непоносимо особено през ноща.

shri

Изисквания има и то сериозни. Не зная къде точно са разписани. Доказано е вредното излъчване на електромагнитното поле за хората. И дори във здравните норми трябва да е разписано. Някой който е в час със тези правила може да сподели. Подземните такива кабели обикновенно се екранират със слой ширмовка именно заради излъчванията. Така съм чувал, но как е в деяствителност не знам.
Денят е прекрасен, забеляза ли го!