mano

Смятам да го вържа към един радиатор с възможност да спирам двете тела по отделно. Така искам да си оставя възможността да ползвам или климатика или радиатора или и двете. Държа Т на водата около 60 градуса, имам общо 3 радиатора, една лира и бойлер към системата. Идеята е да затоплям помещението по-бързо денем, а нощем да си оставям радиатора.

lager

Така мисля ще бъде добре , ако се използват само конвектори при спиране на тока не ми се мисли за котела, макар че вентилатора и електрониката консумират около 100 вата и UPS би могъл да се справи в подобна ситуация . Както писах конвектора излъчва и без обдухване, естествено много по-слабо .Не съм се интересувал за градусите които може да понесе, най- вероятно и до сто. Циркулационните помпи не понасят добре модифицирана синусоида-от вибрациите им се разбивали втулките- но даже и в държава като нашата ток трябва да има максимум след час време . Знам че има помпи с постояннотоков  двигател, но не съм виждал такава.

ahedproductions

Помпи има. Цаката е да се вгради един блок с дебели елементи на Пелтие към кюнеца.Откъм жегата метален радиатор с подложка, отвън пелтието, а отзад на пелтието (на студената страна) горещата вода минава. Модулите издържат добре висока температура като цяло, но не и голяма разлика между двете си страни, май имаха макс 60 градуса диферент. Така като се затопля водата ще подържа разликата по-малка. Един юнак го направи преди години на вилата си. Пелтиетата зареждаха акумулатора на един синусов УПС за помпата, но после мина на постояннотокова. Всичко, което трябваше да направи, беше да но не помня добре вече.
Лаборатория по електроника и радиотехника "Етер"

mano

Мен спирането на тока не ме притеснява защото съм на пелети и в момента на спиране на тока, спира и подаването на пелети. До 2 минути камината е изгаснала и няма опасност от прегряване. Единственото, което искам да постигна е по-бързо затопляне на помещението чрез конвектор, но понеже истинските конвектори са по 400+ лв, търся алтернативата във климатичното тяло. Притеснява ме обаче дали ще има достатъчно дебит на топла вода защото тръбите на питата са по-тънки. Водата не е луда да търси по-голямото съпротивление.

lager

Опитай с топлообменник за автомобил- има най- различни и почти без пари в продавалника. Можеш да избереш с по-голям размер или да свържеж няколко последователно или паралелно. Иначе конвекторите за вода действително струват колкото си писал или повече даже. Вентилатори можеш да сложиш аксиални или да потърсиш турбинен, мисля че няма да бъде сериозен проблем. Външно оформление също не е трудно да се измисли.

pansim

Евтин и отлично работещ вариант е радиатор от автомобил...не този в купето, а отпред за охлаждане на двигателя.
Правихме тестове с един приятел преди доста години.
Много ниско хидравлично съпротивление има и страшно топли...с вентилатор от парно на москвич или лада...вече не помня.
Само външния вид малко куца... :D
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване - 0887607722

mano

Днес късмета ми се усмихна и вече съм собственик на вътрешно тяло 24000 BTU LG. Отворих го и видях много разкачени кабели, вероятно нещо липсва, но няма да му издирявам. Сега ме интересува този мотор как да го включа. Никъде не видях да пише че е на 12 или 24 волта, та предполагам е на 220, но нещо не видях на пръв поглед клеми за свързване.

mano

Махнах всички излишни кабели и останаха само два, които влизат в мотора, оранжев и черен. Още два минават през един кондензатор 2uF 370V. Със много зор повдигнах черната пластмаса обвиваща вентилатора и видях, че е на 220V.


Bengata

Разглоби го още малко . Да видиш какво има под капака на мотора . Наистина липсва нещо . И защо ШВПС-то е четири  жилно , трабва да разберем ?
Оп писал си заедно с мен .
Това дето липсва сигорно е регулатор на оборотите на моторетката . Сега ако го пуснеш ще работи . Ама на едни обороти . Ама пука ти ще го регулираш с димер за осветление .

mano

Сега мисля, че ако му подам 220, ще тръгне но на максимална мощност. Сега май ще влезе в употреба онази схема с диаците и триаците за да намаля вентилатора на минимум. Електрониката е махната иначе вероятно щеше да си стане с команди от дистанционното, но сега трябва да мисля друго. Да му пусна ли 220 ?

Bengata

Имаш ли димер за осветление под ръка ако имаш пускай през него . Ако не пусниго така но ще е на макс

Любо Божков

Не би трябвало да има проблеми, ако се подаде 220V на N и L (BK, OR)

mano

Завъртя на максимални обороти, Bengata даде идея за димер за осветление. Ще пробвам с такъв да му намалявам оборотите. Остава да му заваря тръбите и да тествам.

Bengata

Правил съм го няма проблем . То и мощността не е голяма на мотора , тъче може и така да си го ползваш с димер .

lager

Димерите се използват за регулиране обороти на променливотокови колекторни двигатели , този е асинхронен , трябва да се подберат различни по стойност кондензатори. Потърси схеми ,първо по тип на твоето тяло , ако не намериш опитай с друг тип  (схема) . На дистанционните управления има няколко степени на скоростта на вентилатора , плавно регулиране няма.