Основно меню

| Начален сайт Сандъците  | "Библиотека Сандъците" | МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОРУМА С ДАРЕНИЕ >ТУК< :help:

Феномен със заземяването

Започната от dragan, 18 Октомври, 2024, 21:54:48

« назад - напред »

barlog

Повечето кабели са на 20кВ. Малко са останали на 10каВ. Изисквания относно напрегнатост /плътност/ на полето има само за електропроводи високо напрежение, над 110кВ.
По конкретния случай залагам на компроментирана връзка в нулевия проводник или крепежен елемент в фазовия.
Вариант е и статично напрежение вследствие на мн. сух въздух

dragan

#16
Уважаеми колеги
Все още нямам  отговор от собственика за резултатите от измерванията.
В интернет попаднах на тази интересна информация за хармониците в мрежата .
Приятно гледане!

https://www.youtube.com/watch?v=vQsViFFugK4
Интересно е какви хармоници вкарват в мрежата фотоволтаиците и ветрогенераторите??

В българското списание Инженеринг ревю - брой 1,2,3, от 2014г. има следните статии за хармониците:

https://www.engineering-review.bg/bg/harmonitsi-v-elektroenergiynite-mrezhi-chast-1/2/2412/
https://www.engineering-review.bg/bg/harmonitsi-v-elektroenergiynite-mrezhi-chast-2/2/2442/
https://www.engineering-review.bg/bg/harmonitsi-v-elektroenergiynite-mrezhi-chast-3/2/2502/

ikarlo

20kV кабелите са едножилни (трябват три броя за 3Ф) и имат медна обвивка под горния изолационен слой. Една (не)известна група от известна народност се е изхитрила и научила как да сваля тази обвивка без да прекъсва кабела. Е, има случаи, когато нещата се объркват и стават по-големи поразии (напр. пожар, който спря ТЦ "Люлин" преди седмица), включително и жертви, но когато всичко е "успешно", енеркото няма как да разбере за случилото се и тогава засегнатия участък се превръща в мощен предавател, макар и с много малка покривна площ поради ниската честота. Тези кабели понякога са доста плитко положени (на една от крайните улици в "Люлин" лично видях как ги полагат под тротоарни плочки на няма и 0,5м дълбочина в обикновен тухлен канал. Старая се да не стъпвам там :o).
Това е само за информация и не твърдя, че може да наелектризира вилица, още повече, че според думите в първия пост, става въпрос за еднократно, т.е. само при първо докосване  бие ток. Ако е радио излъчване, то тока ще се усеща, макар и много слабо през цялото време докато вилицата е в ръката. Ако е с ВЧ, то резултата ще е по-скоро "парене", все едно че вилицата е гореща.
Преди години можех да установа (с абсолютна сигурност) дали радиоприемник "Орфей" е включен или не докосвайки с опакото на дланта металния кант на дървената кутия.
Колегите правилно са се насочили към статични заряди, предизвикани от неправилно използвани изолационни материали.

dragan

Уважаеми колеги,
Резултатът от изследванията на лабораторията пристигнаха.
Колкото и да  е невероятно,
     Причината за статическото електричество е новият ламиниран паркет,който собственикът е положил.
     При контакт с обувките при движение на човек по него се натрупват електрически заряди!!??,
     които се изпразват при докосване на метална повърхност!

   За сега решението е, паркетът да се боядиса с някаква боя!!??

Валери

Интересно, не може ли да се заземи някак този паркет, не знам да се боядисва ламинат.
:unknown:

BatKoce

Паркетът се наелектризира в едната посока, ходещият в другата. После ходещият докосва предмет с някакъв  различен потенциал и го "удря ток". По-назад в темата дадох примери с бягаща пътека и дърводелска машина, които са правилно заземени и пак "ги бие ток". Решението е да се ползват материали, които при триене не се наелектризират и да се поддържа малко по-висока влажност в помещението. Има някакви антистатични вакси за защита на автомобилната боя. Да проучат дали нещо подобно няма да помогне и дали е подходящо за употреба на закрито...

CVT

Ако го вапцат с боя този ламинат ще стане страшна цигания. Има си специални стелки за целта, които стратегически се поставят пред врати и пред чувствителна техника:

ahedproductions

Да се свържат с Комет електроникс, те имат цели гами продукти за антистатична защита. Нека вдигнат влажността малко, ще помогне много, и нека на няколко места сложат от тзи стелки, които е показал CVT и всичко ще заспи. Боя антистатична има, но е баснословно скъпа и заедно с нея трябва да се вземат едни медни ленти, които на места да излизат от слоя и да се заземяват, няма никакъв смисъл, ако не е ESD среда в производство, тези неща са скъпи. Овлажнител, 2-3 подложки заземени хубаво в близък контакт с шуко щепсел БЕЗ щифтове през 3 последователни резистора по 360кОм и са спасени. И леко с изкуственяците дрешки... ;)
Лаборатория по електроника и радиотехника "Етер"

ikarlo

Мисля, че има възможност (макар и теоретична) доставчикът на ламината да бъде осъден да плати подмяната - този материял е опасен и едва ли е одобрен за използване в ЕС. Трябва да се изисква сертификат, и ако се окаже че няма, значи е внесен незаконно. Ако е произведен в БГ най-вероятно суровините не отговарят на ТУ и трябва да се бракува. Разбира се, ако цената му си заслужава тези усилия. Все пак има КЗП :bad:

CVT

Цитат на: ikarlo - 14 Ноември, 2024, 19:57:45
Мисля, че има възможност (макар и теоретична) доставчикът на ламината да бъде осъден да плати подмяната - този материял е опасен и едва ли е одобрен за използване в ЕС. Трябва да се изисква сертификат, и ако се окаже че няма, значи е внесен незаконно. Ако е произведен в БГ най-вероятно суровините не отговарят на ТУ и трябва да се бракува. Разбира се, ако цената му си заслужава тези усилия. Все пак има КЗП :bad:

Проблема не е в ламината, а в мекия материал който е подложен под него. Той се наелектризирва при компресия. Както вече писах имам джапанки от този материал и те се наелектризирват даже и да тъпча с тях на едно място.