UPS KEBO 500M

Започната от lager, 26 Април, 2025, 16:38:25

« назад - напред »

lager

Има нещо странно в този уред макар че работи или поне се включва и изключва.Вторичната намотка на трансформатора му е за 2x8 волта, в изхода му постоянното напрежение при зареден акумулатор е 10.42 волта. Акумулатора е 12 волтов и с него е работил като резервен източник в отоплителна система.В друг наличен изправен UPS акумулатора се зарежда до 12 волта и при изключена мрежа произвежда 220 волта поне за 10-15 минути без товар.

CVT

Най-вероятно една от клетките на акумулатора е заминала и затова стои на 10.42V. Сложи му нов.

lager

При отпадане на мрежата в изхода се появява за кратко около 170 волта намалява бързо и изчезва.УПС пищи още малко и спира.

lager

Написал съм-с друг УПС акумулатора се зарежда до 12 волта и с него той работи.

lager

Друг въпрос- може ли с 2 по 8 волта да се получо 12 волта постоянно? Според мен 10.42 волта е нормалното за този трансформатор постоянно напрежение.

BatKoce

Доколкото е възможно да се разбере от снимките, това е повишаващият трансформатор, който формира високото напрежение. В подобни машини има малко трафче, някъде по платката, което се грижи за зареждането. Много вероятно и тук да е така. Възможно е да има и малко импулсно захранване...

CVT

#6
Цитат на: lager - 26 Април, 2025, 17:01:43
Написал съм-с друг УПС акумулатора се зарежда до 12 волта и с него той работи.

Зарежда само до 12 волта?? В подобен UPS изправен акумулатор зареден на 100% трябва да е около 13,5 волта в изключено положение:

lager

Знам до колко трябва да се зареди, акумулатора е ОК.Не е той проблемa  в този сучай. Ще ви покажа как работи с друг UPS.

CVT

Цитат на: lager - 26 Април, 2025, 18:26:10
Знам до колко трябва да се зареди, акумулатора е ОК.Не е той проблемa  в този сучай. Ще ви покажа как работи с друг UPS.

Добре, остави го да се зареди до край в другия UPS и виж какво напрежение ще даде когато е 100% зареден и колко време ще изкара с товар. Това че работи 10-15 минути без товар нищо не означава.

Кога е произведен акумулатора? (Би трябвало да пише отгоре година и месец.)

shri

#9
На местото на акумулатора сложи един амперметър и виж какъв ток дава УПСа. Може да има повреда във веригата на зареждане на акумулатора. Но може и акумулатора да се е скапал. При всички случаи това не може да бъде нормалното напрежение. Веригата за следене на заряда нещо е повредена. Не го знам колко е умен този уред, но има верига която следи за презаряд и да не пада напрежението под критичната граница. Принципно в даскалото на времето ни учеха, че оловните 12 волтови акумулатори под 10,8 волта не трябва да падат. Това 2х8 волта според мене е веригата на генератора с транзисторите за да се получи генерацията в трафа за 220В.
Денят е прекрасен, забеляза ли го!

tvservice

Ами според науката, 8х1.41= 11.28V изправено напрежение...колко да може да зареди акумулатора това напрежение?

Ивайло

При правоъгълен импулс е доста над 1,41v Всички упс са горе долу на 2*8...9v Това се налага от праговото напрежение на крайните транзистори! Самия траф е с много 'твърда" характеристика !          Ако упса ти е за традиционен киселинен , гелов и т. н.  акумулатор трябва да го зарежда до 14,2v и да изключва на 10,8v , ако е предназначен за литиев акумулатор трябва да го зарежда до 12,8v !

mbg

Ако сложиш един електролит примерно 1000 микрофарада върху акумулатора, какво се случва?

CVT

Цитат на: Ивайло - 27 Април, 2025, 01:53:08
При правоъгълен импулс е доста над 1,41v Всички упс са горе долу на 2*8...9v Това се налага от праговото напрежение на крайните транзистори! Самия траф е с много 'твърда" характеристика !          Ако упса ти е за традиционен киселинен , гелов и т. н.  акумулатор трябва да го зарежда до 14,2v и да изключва на 10,8v , ако е предназначен за литиев акумулатор трябва да го зарежда до 12,8v !

Аз затова предполагам че точно акумулатора е проблема. Специално този UPS го вижда като повреден и изобщо не се опитва да го зарежда. Другия UPS e различен модел с различна логика, и затова го зарежда. Иначе най-добрия тест е да се види какво става с нов акумулатор.

Ивайло

Едва ли има чак такава логика да мери вътрешното съпротивление!     Смятам че схемата на зареждане е проста , единствено и само следи напрежението на акумулатора, тока е предварително зададен да е 1/10А от капацитета. Проблема е че всички (без изключения) упс търсят 14,2v и постоянно дозареждат , а номиналното напрежение на киселинен акумулатор е 12,7v. Така че за около година направо го скапват , защото е постоянно презареден (особено геловите) !