Програмно устройство Сигнал 201 не работят каналите.

Започната от petarkolev, 01 Юли, 2026, 17:08:44

« назад - напред »

petarkolev

Здравейте. Часовника работи и алармата може да се настрои и също работи. Когато настроя да се включи някакъв уред, независимо дали на първи или втори канал, устройството го възприема като аларма и се включва зумера в съответния час. При липса на програмиране на първи канал има има 0в., а на втори 120в. Може ли да ме насочите къде евентуално е проблема. Приятна вечер на всички.

petarkolev


petarkolev


Грет

Имаш ли ръководството? Понеже "програмирането" е малко сложен процес :о)
Има разлика в задаването на аларма и включване на канал.
За всеки случай, прилагам ръководството. В него има и хубава схема.
Ако си спазил процедурата, то нещата се усложняват. Схемата за управление на каналите е "умопомрачителна" (регистри, дешифратор, тригери...) :о)
Провери и релетата, дали са здрави. Виждат се на тази снимка.

Грет

В изходите има тиристори, които се включват през релетата.
Ако всичко е изправно и не е задействан канал, то на изхода не би трябвало да има напрежение.

Грет

Управлението на каналите не може да бъде разбрано без описание на КР1016ВН1, който e специализиран 4-битов процесор и затова поддържа само до 16 канала. Номерът на активния канал "излиза" серийно на изход 2, синхронно със сигнала от извод 9 (8192 Hz). Стробира се в регистъра DD3.1 и се дешифрира от DD4. След това има едни RS тригери, реализирани с DD5-7, които управляват ключовите елементи в каналите.
За съжаление не разполагам с време-диаграми, как точно става това. Може да си поиграя с осцилоскопа, но за сега това.
Изобщо, голяма веселба! :о)

petarkolev

Четох, че можело да се почистят контактите на релетата, ще проверя и тиристорите.

petarkolev

Намотката, която е в комплект с рид реле на първи канал е прекъснала. На втори канал е наред, но има приключили транзистори кт361г. Ако ги заменя с аналога му 2N3906, BC557, BC327 ще има ли някакъв проблем. Приятен ден на всички. 

petarkolev

Смених транзисторите, тиристорите са здрави. При включване, настройвам часовника, без да е програмиран да включи канала има 100 волта непрекъснато. На намотката с рид релето има 10 в., след програмиране и включване на канала. Без да е програмиран да се включва ги няма тези 10в.
Сменил съм VT8 със 2N5401 напреженията на него са е-0, б--2, к-30.
На другите два кт361г са е-10, б-10, к-30. Транзистора 2N5401 е на въпросния канал, който искам да ремонтирам. Може би ще сложа на този канал също кт361г.

petarkolev

След като върнах кт361г (vt8) на мястото на 2N5401 се получи следната къртинка:
Уреда без да е програмиран на изхода има 52в. променливо напр., vt7: e-10, к-30, б-10 (първи канал)
vt8:е-0, к-30, б--2 (втори канал); vt9: е-10, к-30, б-10;
След програмиране и часът в който трябва да се включи канал 2 има 100в., напреженията на транзисторите са същите и напрежението на намотката с ридрелето е 0в. бих се радвал на вашите напътствия. Приятна събота и неделя.

NKK

Може малко тъпичко да прозвучи въпроса ми  8) , но размени ли 2-ро и 3то краче на 2N5401 когато го монтира на платката?
0879 530 578  www.eshop-bg.com

petarkolev

Да, размених ги. Но го смених после с кт361г, реших да са автентични. Сетих се, че мога да преместя намотката с ридрелето от втори на първи канал. Ще го направя и ще пиша.

shri

Момчета тиристорите и симисторите за да са стабилни през тях трябва да тече ток. Меренето на празен ход лъже. Закачи някакъв товар на изходите и тогава виж дали включва при програмирано положение.
Денят е прекрасен, забеляза ли го!

NKK

Цитат на: shri - 01 Август, 2026, 16:29:03
Момчета тиристорите и симисторите за да са стабилни през тях трябва да тече ток. Меренето на празен ход лъже. Закачи някакъв товар на изходите и тогава виж дали включва при програмирано положение.

То това е ясно, и в упътването си го пише, минимален товар - не помня точно колко беше и не ми се рови. Само се чудя защо управляващите електроди на КУ208 са ги оставили да се "мандахерцат" свободно.
А иначе по мое скромно мнение е най-добре е да се мери на изходите на К561ЛА7 (преди базовите резистори) какво се случва за да може да се прецени как да се процедира по-нататък.
0879 530 578  www.eshop-bg.com

petarkolev

На изход 2 има 52 в., без да е програмиран и 100 в. при програмиран изход. При настъпване на зададения час пак има 100в. на изход 2. То и с това и без. На базовите резистори както пишете да се мери добре, ама нямам осцилоскоп.